Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Эффективно обеспечить влажность в ХП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Кирилл 88
Существует кондиционер, производство продукции требует влажности 40-75% зимой вопрос стоит особенно остро (не обеспечивает влажность). Форсунки все планируем менять (забиты на прочь), так же насос и автоматику менять. Вопрос в следующем, какие лучше форсунки подойдут для адиабатного увлажнения, и какое давление на них? Помогите пожалуйста коллеги, вопрос срочный.
Ludvig
ХП - это Хитрая П...?
Форсунки отъедает любая кислота. А чтоб не наростало снова, заменяйте иногда воду.
JJJJ
Цитата(Кирилл 88 @ 15.1.2013, 18:53) *
Существует кондиционер, производство продукции требует влажности 40-75% зимой вопрос стоит особенно остро (не обеспечивает влажность). Форсунки все планируем менять (забиты на прочь), так же насос и автоматику менять. Вопрос в следующем, какие лучше форсунки подойдут для адиабатного увлажнения, и какое давление на них? Помогите пожалуйста коллеги, вопрос срочный.

Лучше всего подойдут те форсунки и давление на них что были заложены в проекте. rolleyes.gif
Тип, диаметр и давление перед форсунками - величины расчетные. dry.gif
Но видимо при проектировании не придали особого значения запыленности воздуха, и кондиционер рециркуляционный (это я уже домысливаю).
Для адиабатического увлажнения обычно идут форсунки тонкого распыла с диаметром до 3 мм и давлением до 1бар,
такие форсунки при высокой запыленности воздуха быстро зибиваются. Чистить их кислотой не рекомендую. Только механиески после замачивания в растворе каустической соды. Вместо того что бы менять насос и автоматику лучше поставьте фильтр тонкой очистки перед форсунками или обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.
daddym
Цитата(JJJJ @ 16.1.2013, 12:17) *
...обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.

Это конечно самый красивый способ, только к атомайзеру нужен ультрафильтр и скорее всего еще и система обратного осмоса.
JJJJ
Цитата(daddym @ 16.1.2013, 9:23) *
Это конечно самый красивый способ, только к атомайзеру нужен ультрафильтр и скорее всего еще и система обратного осмоса.

Как минимум деминерализованная вода. rolleyes.gif
Кирилл 88
Спасибо за ответы. В самой камере форсунки с двух сторон по ходу движения воздуха, но насколько я знаю ставятся они только навстречу движения воздуха, так ли это?
Кирилл 88
Товарищи! Кто-нибудь может подсказать фирму, которая занимается производством форсунок непосредственно с гребенками, не готовым блоком, только гребенки с форсунками.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.